Aparte de la aplicacion que comenta Julian, yo he visto el sistema de banco de baterias y aunque no estoy seguro del voltaje que tenia, creo que debia andar por los 600 V o algo mas, ya que alimentaban directaamente a un ondulador, para obtener 400 Vac trifasica con alrededor de 50 KVa. lo utilizan como fuente auxiliar en las centrales electricas, para emergencias o caida en 0.
Aparte de eso Julian para esa potencia no te merece la pena andar con baterias tan complejas. Podrias utilizar como dije antes un convertidor DC/DC con una asociacion de baterias de 24 o 48 voltios, el rendimiento es muy bueno si estan bien calculados. Con un transformador convencional con nucleo de hierro, el rendimiento baja mucho aparte del aumento de volumen y peso. En cambio con nucleo de ferrita y una frecuencia alta, (alrededor de 100 KHz.), sera ligero, pequeño y con buen rendimiento.
Yo ando tambien en un proyecto de un inversor de 48 Vdc a 230 Vac 50 Hz 6 KVa, que dara suministro a una vivienda totalmente electrificada partiendo de energia solar. Proximamente empezare las pruebas del elevador DC 48 Vdc a 400 Vdc, cuya topologia es de tipo push-pull y basado en un SG3525. La etapa de potencia estara basada en MOS-FET. El nucleo que voy a utilizar lo recupere de un cargador de baterias industriales.
Posteriormente y una vez puesto a funcionar dicho elevador, comenzare con la etapa onduladora, basada en IGBT y controlada por un PIC18F1220 que genera una señal senoidal pura a partir de un PWM de alta frecuencia.
Saludos.