Detector de llama por ionizacion

#21
HSEN..!!! ¿Se podría aislar al PIC con un optocoplador?. El PIC que tenes en tu circuito... ¿está alimentado directamente con 220v.? Yo por ahora estoy simulando la ionización con un SWICH. Te adjunto la simulación en proteus de las etapas del encendido y detección de llama
 

Adjuntos

Última edición:
#22
Si, se puede alimentar con 220 , de hecho yo lo uso así en un controlador honeywell modificado, en este controlador se rectifica y baja la tensión con resistencias, cosa que no es muy buena, pero como el pic consume muy poco, no hay problema.
Para usar un opto sí, se puede, pero no olvides que el pic tiene compuertas mos y para accionar el opto necesitarías un amplificador con muy alta impedancia de entrada, pero no creo que sea necesario.
En tu caso si estás alimentando el pic directamente desde 220 se supone que el vss vá conectado direstamente a un polo de 220 y por supuesto el vcc una vez bajada y rectificada la tensión desde el otro polo, no olvidar que si bien el detector trabaja con 220v la señal entra al pic a través de resistencias de muy alto valor, en este caso hay una 22 meg y en la entrada exite un zener como protección.
Se debe conectar la base del quemador a tierra, por que si para las pruebas usas un quemador de pequeñas dimenciones, como una garrafa esta debe estar conectada a tierra, de lo contrario no habrá flujo de electrones.



Hola denuevo aquí subo un pequeño tutorial según creo que funciona el detector de flama por ionización.
 

Adjuntos

Última edición:
#23
Estoy tratando de imaginarme tu circuito pero hay algo que no llego a entender; pero antes te cuento algo con lo que he experimentado. Hace dos años he diseñado una plaqueta para el control automático de llama en quemadores de estufas. Este circuito está basado en el integrado CMOS 40106. Con algunos capacitores, resistencias y BC337 había logrado fabricar temporizadores para la secuencia de 1) venteo, 2) encendido de valvula piloto y chispero, 3) válvula quemador. En total trabajaba con tres (3) relay inversores de 12 volts. Para la ionización me basé en un circuito que se publicó también en este tema subido por PABLO310 basando el proceso de ionización en el N-Channel RF Amplifier MPF102. El circuito funciona de mil maravillas, no obstante, he decidido migrar el proceso a un PIC. En principio iba a adaptar el circuito de PABLO310 a mi desarrollo, pero viendo el tuyo me gustó mucho más. AHORA PUNTUALMENTE: YO TAMBIÉN ALIMENTO MI CIRCUITO (40106) CON 220volt DIRECTMENTE PORQUE NOTO QUE TENGO MEJOR RESULTADO CON LA DETECCIÓN DE LLAMA, pero mi problema es que contaba con los mA para alimentar los relay MUY JUSTO incluso cuando había 10 a 15 voltios menos en la alimentación ya no llegaba a mover los relay. MI PREGUNTA ¿Cuantos relay's tiene tu circuito? ¿Que relay utilizás para poder manejar la TURBINA, VALVULA PILOTO, CHISPERO y VALVULA QUEMADOR?.



ME OLVIDABA....¡¡¡¡ MUCHAS GRACIAS POR DEDICAR TU VALIOSO TIEMPO A ACLARAR MIS DUDAS !!!! Tuve en mi poder algunos programadores Honeywell y Satronic MMG 810 / 811 pero nunca se me dió por estudiar su circuito. La verdad que la explicación en tu documento es excelente. Gracias. Saludos
 
Última edición:
#24
El controlador modificado ahora usa un solo relay de 24v, y es para el quemador, el chispero se controla con un triac, paquete TO92 de compuerta sensible, el expulsor de gases es por convección y tiene un extractor adaptado lo lleva arriba en la salida y funciona con el termostato de la caldera, válvula piloto no lleva de origen.
Si tienes espacio lo mejor para hacer funcionar más de 1 relay sería un transformador, o de lo contrario una mini fuente sin transformador, y si quieres de esta última te envío un programa en exel que te calcula los valores de los componentes una vez que le ingreses las tensiones y corrientes que necesitas.
Con respecto a las dudas que tienes sobre la explicación del funcionamiento de detector, pregunta que si está a mi alcance te contesto.
Tengo implementado otro controlador tipo universal que lleva 3 relés, válvula combustible, chispero y expulsor de gases, 3 diodos led para indicar que relé está activado
El programa primero expulsa los gases durante unos segundos, luego enciende el chispero y la válvula, después de 5 segundos apaga el chispero y lee el sensor, si no hay flama repite el proceso 3 veces, si el problema sigue desconecta todo y con un cuarto led avisa destellando indefinidamente hasta que alguien desconecte la alimentación.
Si te interesa avisa que te envío el diagrama.
Saludos
 
Última edición:
#26
tengo un electrodo de ionización, por cuestiones que no quisiera comentar, la el metal de la sonda se partió, de que metal es, puede soldarse?... o ya fue....?
saludos
 
#28
entonces solo es un alambre que bien podría ser soldado???
no estaba quedando como quería para que detectara la llama y de pronto PAF! se quebró, en fin, alguna recomendacion para la soldadura?
muchas gracias por la ayuda, de otro modo voy a tener que comprar uno nuevo...., es unZKi algo...
 

DOSMETROS

High 2m Modereitor
#29
Ummm , quizás habría que soldarlo con plata y zopletito.

Para unir cosas raras donde hay mucha temperatura yo uso una bornera sin el plástico , o sea le quitás los dos tornillos , retiras el "cañito" , le recolocás los tornillos y listo.

 
#31
Hola a todos,

En los circuitos posteados anteriormente veo que viene expresado un punto de alimentacion de 220V. Fisicamente esto seria un cable de la alimentacion de 220V pero, fisicamente donde conectan el otro cable, o sea, la otra fase de la alimentacion?

Gracias
 
#34
Si, se puede alimentar con 220 , de hecho yo lo uso así en un controlador honeywell modificado, en este controlador se rectifica y baja la tensión con resistencias, cosa que no es muy buena, pero como el pic consume muy poco, no hay problema.
Para usar un opto sí, se puede, pero no olvides que el pic tiene compuertas mos y para accionar el opto necesitarías un amplificador con muy alta impedancia de entrada, pero no creo que sea necesario.
En tu caso si estás alimentando el pic directamente desde 220 se supone que el vss vá conectado direstamente a un polo de 220 y por supuesto el vcc una vez bajada y rectificada la tensión desde el otro polo, no olvidar que si bien el detector trabaja con 220v la señal entra al pic a través de resistencias de muy alto valor, en este caso hay una 22 meg y en la entrada exite un zener como protección.
Se debe conectar la base del quemador a tierra, por que si para las pruebas usas un quemador de pequeñas dimenciones, como una garrafa esta debe estar conectada a tierra, de lo contrario no habrá flujo de electrones.



Hola denuevo aquí subo un pequeño tutorial según creo que funciona el detector de flama por ionización.
Hola a todos
Estoy revisando el hilo y entiendo como funciona un detector de ionizacion pero no encuentro el motivo de porque se usa un diodo para simular la llama.
Me lo podriais explicar porfavor
 
#35
Hola a todos
Estoy revisando el hilo y entiendo como funciona un detector de ionizacion pero no encuentro el motivo de porque se usa un diodo para simular la llama.
Me lo podriais explicar porfavor
Hola, Hace años lo de este tema y no recuerdo el circuito, pero lo del diodo es para usar en
el simulador, puesto que en funcionamiento real la llama del gas se comporta como un generador de iones generando una tensiòn y esto es lo que lee el pic
 
Última edición:
#36
Si, se puede alimentar con 220 , de hecho yo lo uso así en un controlador honeywell modificado, en este controlador se rectifica y baja la tensión con resistencias, cosa que no es muy buena, pero como el pic consume muy poco, no hay problema.
Para usar un opto sí, se puede, pero no olvides que el pic tiene compuertas mos y para accionar el opto necesitarías un amplificador con muy alta impedancia de entrada, pero no creo que sea necesario.
En tu caso si estás alimentando el pic directamente desde 220 se supone que el vss vá conectado direstamente a un polo de 220 y por supuesto el vcc una vez bajada y rectificada la tensión desde el otro polo, no olvidar que si bien el detector trabaja con 220v la señal entra al pic a través de resistencias de muy alto valor, en este caso hay una 22 meg y en la entrada exite un zener como protección.
Se debe conectar la base del quemador a tierra, por que si para las pruebas usas un quemador de pequeñas dimenciones, como una garrafa esta debe estar conectada a tierra, de lo contrario no habrá flujo de electrones.

Hola denuevo aquí subo un pequeño tutorial según creo que funciona el detector de flama por ionización.
He leido el documento y me doy cuenta que tiene un grave error, por lo tanto subo dicho documento crregido


Ayuda por favor, no recuerdo comu subir un archivo.
(Ultima prueba a ver si sale)
 
Última edición por un moderador:
#38
He leido el documento y me doy cuenta que tiene un grave error, por lo tanto subo dicho documento crregido


Ayuda por favor, no recuerdo comu subir un archivo.
(Ultima prueba a ver si sale)
Disculpa, de casualidad no podrias subir el archivo con las modificaciones que mencionas,por favor?

De antemano gracias :D
 
#39
Disculpa, de casualidad no podrias subir el archivo con las modificaciones que mencionas,por favor?

De antemano gracias :D
Hola.tuve problemas al querer subir el archivo mencionado y no recuerdo donde dejé el borrador, pero al final no era tan importante lo referente a la descripción, pero el diagrama está bien.
Saludos



Por masa te refieres a conectar la otra fase a tierra fisica?
No, la otra fase a tierra no, me refiero poner al chasis del conjunto quemador a tierra.
 
Última edición:

EdgardoCas

Well-known-audiophile
#40
El el laboratorio tenemos un cromatógrafo de gases con detector de conductividad térmica y el principio de funcionamiento es un puente de Wheatstone.
El FID podría hacerse similar?
 

Temas similares

Arriba