problema facilito con interruptor de casa

en mi pasillo:

extremo: interruptor lampara1

centro: lampara1

extremo: interruptor doble (llamesmole int1). uno para la lampara1 y otro para el cuarto de baño.



..... Dice mi padre que int1 dejo de funcionar como conmutador sin mas hace años.. ahora si int1 esta en pos1 no se enciende ni el cuarto de baño ni lampara1, y si esta en pos2 los otros 2 interruptores funcionan con normalidad.

He mirado detras y tiene 4 contactos el interruptor doble. Arrojenme luz...
 
Última edición:
Podrias hacer un esquema simple de la ubicacion de los apagadores y la lámpara?, además de una foto de la parte trasera de tus apagadores, tanto del doble como del sencillo?.

No se comprende bien, al parecer tienes un interruptor 3 vías y uno sencillo, pero de repente por lo que dices, pareciera que tienes un interruptor de 4 vías y otro de 3 vías.

Envía lo que te digo para poder ayudarte, ya que no podemos imaginar lo que Tú estás viendo.

Saludos!
 
|__________oOo_________|| (puerta)___O(luz del cuarto de baño)
1___________2__________34___________5

(las lineas ____ las puse solo para poder cuadrar el esquema)


Deberia de funcionar: int1 y int3 para la lamp2, e int4 para lamp5.
Ahora el int3 falla y funciona asi: si int3 esta en una posicion, no se enciende de ninguna manera ni lamp2 ni 5, y si esta en otra, int1 e int4 funcionan normal.

El interruptor doble int34 por detras tiene 4 contactos (no entiendo mucho, pero se supone que 2 contactos por interruptor).
 
en mi pasillo:

extremo: interruptor lampara1

centro: lampara1

extremo: interruptor doble (llamesmole int1). uno para la lampara1 y otro para el cuarto de baño.



..... Dice mi padre que int1 dejo de funcionar como conmutador sin mas hace años.. ahora si int1 esta en pos1 no se enciende ni el cuarto de baño ni lampara1, y si esta en pos2 los otros 2 interruptores funcionan con normalidad.

He mirado detras y tiene 4 contactos el interruptor doble. Arrojenme luz...

yo soy electricista........
y eso tiene olor a que :

papa metio mano hace años ahi :rolleyes:

pueden INTENTAR arreglar eso con 20 post y que primero tu pongas fotos, pero en el interin deberas hacer pruebas, y del circuito de combinacion no sabemso si es el tipo "con 220v en los extremos" o el otro ........ni sabemso cuanto sabes tu .

asi que es PELIGROSO que metas mano.

duele mucho llamar a un electricista ???
 
la conexion de la luz del pasillo deberia ser asi, hay otras disposiciones pero esta es la mas comun.;)
debe estar roto un interruptor 1(me inclinaria por este) o 3, fijate si el 4to contacto que dices no es la luz interior del interruptor ya que no se entiende muy bien:), y en este circuito me parese innesesario y tambien poco disponible un interruptor de 4 contactos de tipo familiar
un abrazo



yo soy electricista........
y eso tiene olor a que :

papa metio mano hace años ahi

pueden INTENTAR arreglar eso con 20 post y que primero tu pongas fotos, pero en el interin deberas hacer pruebas, y del circuito de combinacion no sabemso si es el tipo "con 220v en los extremos" o el otro ........ni sabemso cuanto sabes tu .

asi que es PELIGROSO que metas mano.

duele mucho llamar a un electricista ???
:unsure:electro77 n te enojes pero me parese lo mas seguro...(y)
 

Adjuntos

  • Sin título.jpg
    Sin título.jpg
    33.4 KB · Visitas: 24
Última edición:
electronec
:LOL:bueno si son llaves de combinacion(conmutadoras) en argentino culto, y llave simple....:LOL:
aca dejo lo que creo que es el circuito que necesita electro77
 

Adjuntos

  • instalaci_n_de_llaves_combinadas_y_un_punto.jpg
    instalaci_n_de_llaves_combinadas_y_un_punto.jpg
    57.7 KB · Visitas: 25
  • m_504.jpg
    m_504.jpg
    3.8 KB · Visitas: 5
pasillo
1mSK6.jpg


interruptor1
7nDvE.jpg


int2
Wq1dC.jpg


int2 por detras
iJYIg.jpg




Antes la llave izquierda del int2 servia como comnutador junto con int1. Pero ahora no se que pasó, que funciona de otra manera, como interruptor general digamos: si esta on, los otros 2 (int1 para el pasillo y llave derecha de int2 para cuarto de baño) funcionan como si fueran simples interruptores y si esta off, no funciona ninguno de los otros 2.
 
Última edición:
Vamos por partes compañero.

Has probado con un tester el buén estado de los int.....conmu.

Has verificado que ningún cable de la instalación esté cortado.

Saludos.
 
Facilito si se nota... bueno mira el interruptor 2 tecla izquierda esta reventado nadie dice que es conmutador es una combinación de pasillo y la otra es del baño al fallar la llave que es donde viene la línea (fase) interruptor 2 tecla izquierda es obvio. Lo que tiene que cambiar por una llave nueva


interruptor 1 y interruptor 2 tecla izquierda es una combinada de pasillo y interruptor 2 tecla derecha es un interruptor común que aprovecharon la llave que estaba al pedo para el baño son poca las probabilidades que puedes hacer yo diría que compres una llave nueva si no sabes de electricidad por que te vas a romper la cabeza

Posdata gástate y escribí interruptor 1 y interruptor 2 tecla derecha tecla izquierda

:):):)
 
Facilito si se nota... bueno mira el interruptor 2 tecla izquierda esta reventado nadie dice que es conmutador es una combinación de pasillo y la otra es del baño al fallar la llave que es donde viene la línea (fase) interruptor 2 tecla izquierda es obvio. Lo que tiene que cambiar por una llave nueva


interruptor 1 y interruptor 2 tecla izquierda es una combinada de pasillo y interruptor 2 tecla derecha es un interruptor común que aprovecharon la llave que estaba al pedo para el baño son poca las probabilidades que puedes hacer yo diría que compres una llave nueva si no sabes de electricidad por que te vas a romper la cabeza

Posdata gástate y escribí interruptor 1 y interruptor 2 tecla derecha tecla izquierda

:):):)

bueno, mi padre dice que hace tiempo funcionaba bien. Int1 e int2 tecla izquierda como commutador pasillo, y int2 tecla derecha para baño. Pero a saber.....

Es que soy un poco novato en esto.... un interruptor con doble llave y 4 contactos detras no son solo 2 interrptores simples? o puede usarse una llave como conmutador?
 
Debes meter acción y olvidate de la teorías :cabezon:

no se el modelo de esa llave como esta constituida internamente acá no se venden esos modelos, pero los demás foreros te dijeron que agarres el tester y midas...

... y si comparten la fase si se puede.

:):):)
 
Podrías sacar una foto del interruptor doble de la trasera pero que se vean muy claritas las conexiones, intentando poner la cámara en paralelo con la llave, por favor.
Me suena a que cascó la llave vieja y se cambió pero se puso una nueva (la Simon 31) y en vez de ponerse un doble conmutador (6 contactos, dos rojos y cuatro blancos) se puso un doble interruptor (4 contactos, dos rojos y dos blancos)
 
Hola a todos:
Primero pongámosle los nombres que corresponde a los componentes:
_para los pasillo se usa un circuito llamado 9/24 en el cual los interruptores tienen 3 contactos.
_el circuito más común en que 1 interruptor comanda 1 lámpara se llama 9/12. (interruptor 9/12=2 contactos)
_y cuando hay 2 interruptores 9/12 en una misma caja que comandan 2 lámparas independientes se llama 9/15.

La que debería haber en este caso es una combinación entre un circuito 9/24 y un 9/15. Int1 debería ser un 9/24 e int 2 es un 9/15 en que uno de sus módulos de interruptor debería ser un 9/24 y el otro un 9/12.
Pero como se ve en la foto en int 2 hay sólo 4 contactos por lo que int 2 es un clásico 9/15 con 2 interruptores 9/12. Uno sus interruptores comanda la lámpara del baño y el otro comanda la lámpara del pasillo en conjunto con int1.
Por ser 9/12 el módulo de int 2 que comanda la lámpara del pasillo nunca funcionará como se desearía en un pasillo, que es poder encender o apagar la lámara indistintamente desde cualquier interruptor.
Por los síntomas que explica electro77 es evidente que int 2 está conectado errónemente y que la fase quedó interrumpida por un interruptor antes de alimentar al otro. En un 9/15 la fase (el que está energizado) se conecta directamente a ambos interruptores a la vez dejando una parte larga del alambre sin aislación.

Advertencia: se debe tener mucho cuidado de no tocar la fase cuando se hacen pruebas con el circuito energizado. Sino se pueden recibir descargas peligrosas.

La solución: en int 2: primero, con el circuito desenergizado desconecta todos los alambres de los interruptores, de todas maneras está mal conectado, luego con el circuito energizado debes identificar la fase (lo haces fácilmente con un destornillador neón) y la marcas. Los otros 2 alambres que quedan se llaman "retornos" y son uno para el baño y el otro para el pasillo.
Conecta la fase a un contacto de cada interruptor como expliqué para 9/15. en los 2 contactos que te sobran conectas los 2 alambres que te sobran. No importa el orden de estos últimos 2.
Si no tienes claros los contactos que pertenecen a un mismo interruptor los puedes identificarlos con un tester. Con el circuito desenergizado y con los interruptores sin ningún alambre conectado. Pulsando el interruptor debes ver el cambio en "continuidad" en el tester.
Saludos
 
Estoy más perdido que un alfiler en una lavadora...

Coco = Cabeza......alimentar la mente.



Hola a todos:
Primero pongámosle los nombres que corresponde a los componentes:
_para los pasillo se usa un circuito llamado 9/24 en el cual los interruptores tienen 3 contactos.
_el circuito más común en que 1 interruptor comanda 1 lámpara se llama 9/12. (interruptor 9/12=2 contactos)
_y cuando hay 2 interruptores 9/12 en una misma caja que comandan 2 lámparas independientes se llama 9/15.

.......................................................

Nahaaaa, si ahora se vé mas claro.....:confused:....yo creo que lo estamos arreglando.

Cuando empecé a leer, pensaba que estábamos hablado de estrellas o galaxias.....:unsure:

Saludos.
 
Última edición:
error..............coco = cocodrilo
el cual esta en el bolsillo y no le permite llamar a el electricista.

esta hace dias con un tema que es NECESARIO estar ahi y verlo.
si tiene dudas teeoricas : bien , aca el foro , pero eso es de 220v (peligro ) y 100% practico y presencial , asi que ..............asi es la cosa.

.
.

.
.
.
los nombres.en cada pais es distinto , aca en argentina si decis 9/12 no entienden nada , diran que es la fecha de un atentado quizas.
yo trabajo todos lso dias en electricidad, y en un domicilio te podes encontrar imprevistos, no solo es la cosa el como se hace una conexion bien , por que si solo fuese eso simplemente ponganle como es la conexion de un interruptor de un punto a una lampara y de como es la conexion de combinacion (2 teclas de 3 patas ) para manear desde 2 lugares una misma luz ............y que se arregle.
pero no.
por que primero hay que identificar lso cables.
cables que posiblemente :

no esten
o hayan sido tocados y mal conectados.
o hayan sacado alguno .
o jamas haya estado alguno
o alguno este dañado
o ....anda a saber...... una instalacion electrica es como una puta:
imposible saber su pasado , no te lo va a decir ella ni su nuevo dueño .

tenes que estar ahi , identificar las cosas y hacer lo que haga falta si se puede.
eso es
"electrcista trabajando " .

ya les digo:
los circuitos de "como se conecta" estan en la web, facil de encontrarlos.

que el que inicio este post heche un poco de cloroformo en su bolsillo y meta la mano para sacar unos billetes y llame a un electricsta bueno y de confianza.


.
 
Última edición:
Atrás